已回答问题
本月提问
本周提问

我们家强电箱里面的地线,个个都

问与答

aying

2015-10-09 21:10:05
我们家强电箱里面的地线,个个都有结头,百度说很危险对吗?

余辉

2015-10-0921:21:22
不存在这种说法、地线每回路单独接线是正确的、

aying

2015-10-0921:23:38
你没懂我的意思。那个地线不够长,所以根根都接了加长线的,这样会不会有问题?

余辉

2015-10-0921:25:53
那一定不行、要求单线到强电箱、不能接线、要求整改

aying

2015-10-0921:26:33
可是他说线不够长,到不了

余辉

2015-10-0921:29:46
整卷线长100米、不可能不够长、

aying

2015-10-0921:33:09
不是的,是强电盒里面的有接头。线是直接到了强电箱的,但是却不够长去接顶上那排地线零线螺丝,所以地线全部加了线,用绝缘胶布包了的。

余辉

2015-10-0921:36:34
火线、零线、地线三线入强电箱一样长、否则施工一定不规范

余辉

2015-10-0921:38:01
并且到强电箱三种线都会预留60Cm、不可能不够长

aying

2015-10-0921:38:12
他是先扭接的,没按要求到螺丝。现在要求他到螺丝,他就全部加线了

aying

2015-10-0921:41:46
见下图。先前是这样接的,地线零线未到螺丝。后来那个地线让他整改,可是他先接时估计已经剪了,已经太短了,只能接了加长线到螺丝了。

余辉

2015-10-0922:12:17
地线可以整体扭接串联起来、然后一跟线到接线柱、但是火、零线则不行

余辉

2015-10-0922:14:10
火线、零线如果要接线最好是焊接

aying

2015-10-0922:16:41
那现在这样每个地线都单独加长了有隐患吗?

余辉

2015-10-0922:18:42
地线还好、火线、零线一定不行

你可能感兴趣的问题