已回答问题
本月提问
本周提问

水管走线合理规范吗

问与答

呵呵~

2017-07-03 15:49:18

水管沿着厨房下水管,竖着走,没有开槽,明管走,也未固定,后期是否有漏水风险,后期也会包在下水管里,是否会增加维修难度?谢谢专家解答!

野BEYOND草

2017-07-0315:56:18

你好!要做好管卡固定,一方面避免走水的声音太大,另一方面避免水流时水管摆动,是否漏水并不会因为走了明管就增加风险,还是要焊接好,做好打压。一般是一个整管走下来,维修难度没有额外增加。水路维修成本比较高,做好封闭前的打压及通水测试。

呵呵~

2017-07-0315:58:49

像这样竖着走水管,是不是不常见?

呵呵~

2017-07-0316:01:23

我看了一下,管子竖着,就没有固定的办法啊,就没有一个地方靠着墙的

呵呵~

2017-07-0316:07:45

有没有必要重新规划线路开槽走水管

呵呵~

2017-07-0316:10:54

现在如果重新走水管线路,是否有必要?

呵呵~

2017-07-0316:16:15

呵呵~

2017-07-0316:31:02

如果像这样走水管,也固定了,你们监理会验收通过吗?

赵监理

2017-07-0317:16:40

线上咨询和线下监理是二个不同的服务模式。线上不可能做质量验收,那是对你负责任,只有现场检查后,才能确认。

呵呵~

2017-07-0317:36:26

我就想问下水管如果固定了,可不可以这样竖着走

野BEYOND草

2017-07-0520:00:37

可以的,水管走顶和走明管不用墙体开槽不损伤墙体是首选线路。